请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?
请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?
2楼
最好不要将承台断开,应该将后浇带改道走底板处断开。
回复
3楼
个人觉得没关系。
回复
4楼
同意一楼说法!
回复
5楼
不要断开,改变设缝位置
回复
6楼
一般来讲承台是不宜做后浇带的,做后浇带相当于在承台上留了两条施工缝,个人觉得不行,结构质量有问题,不知道规范是否允许,特别是在柱边。最好是绕开承台。个人认为后浇带应分为两类,第一类是沉降后浇带,主要作用是大幅减少沉降量避免做沉降缝。这类后浇带应在主体结构完成后28天浇筑; 第二类为温度后浇带,是为消除在施工时混凝土温差过大引起结构开裂而设置的,可在结构完成后14天浇筑。不知道是否正确,请高手指点。
另外请问版主,土木在线的安全帽在哪里领呀?光着头感觉很不安全。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
出个联系单 让后浇带的位子挪一下
回复
10楼
绕开独基,,
回复
11楼
我还是认为不行吧,还是请设计方修改一下!
回复