灭火器!求助
usdream
usdream Lv.2
2006年05月25日 14:42:45
只看楼主

1.本人做的住宅,地下1层左边几个隔间是"自行车库",面积约390平方米;右边几个隔间是"非燃品库房"和一个"公共卫生间",面积约340平方米.是否需要把他们区别对待,做为两个计算单元?2.在建设部编的"全国民用建筑工程设计规范--给排水技术措施"中,有表格如下: 危险等级: 轻危险级 每具灭火器最小配置灭火级别: 3A 最大保护面积(平方米/A): 20其中 "每具灭火器最小配置灭火级别: 3A" 怎么理解? 偶根据公式算出地下室的"最小需配灭火级别"为20.475A,该如何选用灭火器?

1.本人做的住宅,地下1层左边几个隔间是"自行车库",面积约390平方米;右边几个隔间是"非燃品库房"和一个"公共卫生间",面积约340平方米.是否需要把他们区别对待,做为两个计算单元?
2.在建设部编的"全国民用建筑工程设计规范--给排水技术措施"中,有表格如下:
危险等级: 轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别: 3A
最大保护面积(平方米/A): 20

其中 "每具灭火器最小配置灭火级别: 3A" 怎么理解? 偶根据公式算出地下室的"最小需配灭火级别"为20.475A,该如何选用灭火器?

再次感谢!!
免费打赏
2000_fangfang
2006年05月25日 15:01:29
2楼
灭火器的设置得按05年的新规范
回复
usdream
2006年05月25日 15:08:24
3楼
哪儿有下载的新规范呀?
回复
f_jg2003
2006年05月25日 18:25:01
4楼
传个试试
回复
usdream
2006年05月25日 19:22:30
5楼
谢谢楼上的,呵呵……
回复
lan_haiwen
2006年05月25日 22:55:16
6楼
这位大哥先买本05的新规范看看起把!
轻危险的只要1A就够了!好好学学规范
回复
jrl2006
2006年05月26日 09:04:01
7楼
新的规范和原来的旧规范怎么相差这么多在火灾配置场所灭火器的配置基准上,原来A类火灾每具灭火器最小配置灭火级别轻危险级3A现在1A,原来20m2/A,现在100m2/A。怎么相差这么大?
回复
f_jg2003
2006年05月26日 18:54:52
8楼
相差应该不大,而是标准不同了。A所代表的不同了,计算结果相差应该不多的。
回复

相关推荐