地下室喷淋问题
wanghy2011
wanghy2011 Lv.2
2011年07月11日 11:08:23
只看楼主

17层住宅楼,地下两层,平时为自行车库,地下二层人防,战时为甲类物资库。地下两层是否需设喷淋系统,急,请教各位大师。

17层住宅楼,地下两层,平时为自行车库,地下二层人防,战时为甲类物资库。地下两层是否需设喷淋系统,急,请教各位大师。
免费打赏
黄cyzf
2011年07月11日 13:12:22
2楼
不需要!不需要!
回复
hyingman
2011年07月12日 12:36:41
3楼
自行车库就不必设置了
回复
daqing11
2011年07月13日 10:09:38
4楼
自动喷淋不用做,但是排烟通风就必须得做了!!!!
回复
xinmei_
2011年07月13日 10:52:41
5楼
貌似防火分区面积大于500平米的地下自行车库要做喷淋。
回复
hengny
2011年07月13日 15:59:31
6楼
不要做,自行车库不做。
回复
ycsgz-168
2011年07月13日 22:30:15
7楼
不用做,自行车库可不做。
回复
sky019
2011年07月14日 08:48:47
8楼
自行车库可不做,但是地下二层人防物质库要看建筑面积多大,平时作什么用途,如果是建筑面积大于500m2的丙类库房那就必须做了。
回复
zhupengfei06463
2011年07月14日 11:22:12
9楼
如果是建筑面积大于500m2的丙类库房那就必须做了
回复
wanghy2011
2011年07月15日 10:33:41
10楼
谢谢大家了,平时地下两层都是自行车库,是不是防火分区面积超500,就要做呢,规范有规定吗?
回复
hammering
2011年07月15日 10:46:28
11楼
灌灌水,拿点分走人