计量或保护用的互感器的安装位置
net113
net113 Lv.3
2011年07月11日 09:36:08
来自于变压器
只看楼主

低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?

低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?
免费打赏
juyer214
2011年07月14日 09:31:24
32楼
回复主帖
低压部分计量互感器必须安装在低压变压器二次端,这是供电局规定的
测量互感器,保护互感器一般是安装在第一级低压断路器出线端,方便维修
回复
hb1979
2011年07月14日 09:46:54
33楼
外部计量(电力部门计量):计量互感器、计量表、接线必须是全封闭在一个计量封闭室里的,低压总进线必须先走计量,再到总进线隔离。 内部考核计量:安装在什么位置没有具体要求,可根据现场情况安装。保护电流互感器一般安装在断路器的出线侧,一旦保护,断路器动作,断路器起到保护作用。
回复
houzaixiang
2011年07月14日 09:47:41
34楼
低压部分计量互感器必须安装在低压变压器二次端,装在下端头的话,很容易偷电。这是供电局的考虑
回复
zxfdwy
2011年07月14日 10:15:13
35楼
值得研究,每个单位都有特殊情况……咨询或审查单位怎么看的(⊙o⊙)?
回复
sayakagirl
2011年07月14日 10:20:46
36楼
我可以肯定的告知你,是放在断路器前面的,否则难道还要过一段负载去测量电流?偷电什么的也太轻松了。检修更加不存在问题,我不明白为什么二次回路的设备会和一次回路的保护混淆,更何况上级还有熔丝可以拔出。
回复
sayakagirl
2011年07月14日 10:21:40
37楼


断路器保护不了互感器的....
回复
sayakagirl
2011年07月14日 10:22:47
38楼

这个图我也看见过,但是一般进线互感器都是设置在断路器前段。一次回路和二次回路设备完全无关!
回复
chjs001
2011年07月14日 11:02:24
39楼
正常计量电流互感器放在隔离开关下端断路器上端 而且电流电压的方向是有要求的 有些地方时电压在前电流在后,有些地方是电流在前电压在后
回复
snowman_kid
2011年07月14日 11:59:58
40楼
好像记得是隔离开关的后面
断路器的前面
回复
tangshandalu
2011年07月14日 15:40:13
41楼
或许是我见识浅啊,我所经历的所有计量的电流互感器都是放在断路器上边的。
回复

相关推荐

APP内打开