低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?

低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?
免费打赏
houzaixiang
2011年07月13日 09:52:47
22楼
在哪儿效果几乎一样,看安装的空间制作的时候方便检修等因数
回复
shaynewardy
2011年07月13日 10:11:52
23楼
走过路过,每个回帖都不该错过。。顶一个。。
回复
yige2915
2011年07月13日 10:52:02
24楼
进来学习了!!!
回复
zzg7939911
2011年07月13日 11:57:44
25楼
高压的肯定是计量是有单独的计量柜。低压的话如果有的话也最好,没要求的话低压计量CT是绝对要装在断路器的前面。
回复
zhangsheng526
2011年07月13日 14:05:52
26楼
断路器下桩头
回复
pluto123
2011年07月13日 15:02:40
27楼
14楼正解 计量用互感器如果装下桩头,那上桩头拉根线出来就能偷电了 保护用如果装上装头那么检修时就要把整个母线断电
回复
yjyzzj123
2011年07月13日 17:16:05
28楼
高压的肯定是计量是有单独的计量柜。低压的话如果有的话也最好,没要求的话低压计量CT是绝对要装在断路器的前面。放下方的话,就有可能偷电
回复