弱電系統驗收標準
xuehailong2011
2011年07月11日 09:00:27
来自于建筑规范
只看楼主

弱电系统验收条件及标准一. 弱电各系统验收:消防报警系统、安防系统、楼控系统、有线电视系统、广播系统、车库道闸系统、综合布线系统等。二. 具备接管验收条件1. 建设单位书面提请接管单位验收。2. 工程全部施工完毕,调试完毕,达到接管验收标准。三. 需提前提交的资料1. 弱电各系统平面图、系统图、逻辑关系图、系统功能描述、设备说明书、设备检验合格证、出厂合格证、附属设备的全部图纸。2. 合同(含洽商变更)附本。

弱电系统验收条件及标准

一. 弱电各系统验收:消防报警系统、安防系统、楼控系统、有线电视系统、广播系统、车库道闸系统、综合布线系统等。
二. 具备接管验收条件
1. 建设单位书面提请接管单位验收。
2. 工程全部施工完毕,调试完毕,达到接管验收标准。
三. 需提前提交的资料
1. 弱电各系统平面图、系统图、逻辑关系图、系统功能描述、设备说明书、设备检验合格证、出厂合格证、附属设备的全部图纸。
2. 合同(含洽商变更)附本。
3. 现场施工图(与现实情况吻合)、设备清单、工程设计变更的洽商记录。
4. 各种随机资料、使用说明书、操作维修手册等。
5. 总包、监理检查的原始记录。
6. 消防验收合格,由消防局颁发的验收合格证。
四.标准
1. 电气线路应安装平整、牢固、横平竖直,过墙应有套管、导线连接必须牢固。
2. 各种设备器件、盒、箱、缆线、连接硬件等安装应符合相应产品的有关规范的规定。
3. 各设备接口接触良好,位置准确,外观完好,功能完好,控制准确迅速。
4. 名种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠,接地电阻符合设计要求。
5. 各种仪器、仪表齐全精确,空调自控电动执行器阀门应开关灵活。
6. 各种设备功能完好,性能符合设计要求。
7. 各系统硬件设备与软件匹配良好、运行正常。
8. 各系统连接硬件符合设计要求,标记和号码清晰,性能标志设置正确。
9. 各系统接线箱油漆完整、盘内外清洁、箱盖,开关灵活、线路无绞接现象,各回路线编号齐全、完整、清晰、正确,接线整齐。
五.责任
由于在短时间的现场检查验收中有些问题可能不能及时显现出来,接管验收后在正常运行中发现的有关质量问题将随时提出,并可再次召开各方会议落实相关的问题。验收中所发现的问题整理出清单,明确存在问题的责任,并落实整改负责人及完成日期。会议纪要由各方签字认可。
免费打赏

相关推荐

APP内打开