【求救】基础放样放错如何补救,在线等答案。
jin3553
jin3553 Lv.2
2011年07月10日 18:50:27
来自于建筑施工
只看楼主

今天放样的时候,发现上次基础放样放错了,其中2个角的坐标点放的是对的,另外2个角点放错了12公分,就是本来长方形的房子,被我放成平行四边形了,现在基础梁跟KZ的钢筋都偏了12公分,各位建筑的老前辈有没有什么方法教下

今天放样的时候,发现上次基础放样放错了,其中2个角的坐标点放的是对的,另外2个角点放错了12公分,就是本来长方形的房子,被我放成平行四边形了,现在基础梁跟KZ的钢筋都偏了12公分,各位建筑的老前辈有没有什么方法教下
免费打赏
蓝色天空
2011年07月10日 23:23:23
2楼
在基础KZ部位做加大承台,其承台配筋及承台大小请设计给予复核计算即可。
回复
nj0423
2011年07月11日 09:40:11
3楼
建议拆除基础已完成的钢筋、木工工作量,返工最可靠,最经济
回复
ilovebaoyan
2011年07月11日 20:32:04
4楼
1、如基础混凝土已经打完,在偏移的12公分KZ筋处,补植一路柱主筋(结构植筋),并用U型套与原柱箍筋绑焊,地梁部位可以包碳纤维补强。
2、如果基础混凝土还没打,就很简单了,主筋部位加一路插筋,并用U型套与原柱箍筋绑焊,地梁部位加一侧上下主筋,U型套与原梁箍绑焊。
3、不大建议的方法,可以在上一层浇筑梁板时,调正柱定位,这一条不建议,因为你偏的有点大了。
回复
zhang1910
2011年07月13日 15:45:12
5楼
植筋吧,如果是浇掉了,那就比较难办了,要不找专业来加固,要不打掉
回复

相关推荐

APP内打开