【请教】关于路灯采用接地系统和保护的问题
xhqz_linger
2011年07月10日 16:17:50
来自于照明工程
只看楼主

前面有个帖子大家都在讨论TT还是TN系统的安全性,也在讨论在灯头加漏电还是熔断器,但是我感觉大家忽略了线路上的问题,现在路灯供电距离都很长,一个回路超过500米很常见,有的甚至能达到1000米(至少我们单位经常遇到),你们有没有考虑如何对单相接地电流进行保护呢?还有线路上的漏电进行保护呢?我们的做法是主开关带300mA的漏电保护,如果是TT系统,要求单根接地极接地电阻不大于50欧姆(按24V考虑),要是TN-S系统,只在回路的起点、终点和分支处做重复接地,没有考虑单个灯头的漏电等,我现在还没有想清怎么对单灯的漏电进行保护或不保护会有什么后果?希望大家能对这些问题进行讨论

前面有个帖子大家都在讨论TT还是TN系统的安全性,也在讨论在灯头加漏电还是熔断器,但是我感觉大家忽略了线路上的问题,现在路灯供电距离都很长,一个回路超过500米很常见,有的甚至能达到1000米(至少我们单位经常遇到),你们有没有考虑如何对单相接地电流进行保护呢?还有线路上的漏电进行保护呢?我们的做法是主开关带300mA的漏电保护,如果是TT系统,要求单根接地极接地电阻不大于50欧姆(按24V考虑),要是TN-S系统,只在回路的起点、终点和分支处做重复接地,没有考虑单个灯头的漏电等,我现在还没有想清怎么对单灯的漏电进行保护或不保护会有什么后果?希望大家能对这些问题进行讨论
免费打赏
shiner2010
2011年07月15日 11:19:15
12楼
供电距离达到1000米是不是太大了,一般700米就已经很长了,现在路灯基本都是做TT接地系统了,每个灯具都做局部TT,单灯保护用断路器,回路用漏电断路器,安全性应该还是比较高了。
回复
wildwolfyy
2011年07月16日 18:46:05
13楼
这个问题我现在也在想,真的不好办,
回复
xhqz_linger
2011年07月16日 22:13:45
14楼

据我所知,国内大部分路灯设计是TN-S,做TT系统的很少,只是王老一直推荐做TT系统,不过国外据说是大部分是TT系统。还有,为什么那个什么专家 大鼻山 不出来说两句么?难道这个问题没有想法?
回复
zzly2006
2011年10月08日 16:10:48
15楼
路过,学习了
回复
lch999
2011年10月20日 21:42:22
16楼



单灯怎么不做漏电保护吗?