理正自喷能根据计算赋管径吗?
zhanghui9828
2003年04月15日 14:39:51
只看楼主

理正: 你好:请问理正软件能根据计算的流量自动赋管径吗?我只看到软件能够根据喷头数赋管直径。 如果能,如何操作呢?

理正:
你好:请问理正软件能根据计算的流量自动赋管径吗?我只看到软件能够根据喷头数赋管直径。
如果能,如何操作呢?
免费打赏
飞鱼
2003年04月15日 19:23:48
2楼
好象不能
回复
chenwei_zj
2003年04月15日 19:31:22
3楼
有必要按流量自动赋管径吗?!只需根据喷头数赋管径就可以了,一来简单,只有最不利面积处才要校核计算过的
回复
yinchunxi
2003年04月15日 19:37:28
4楼
最好要计算,按规范的表格计算出来水头损失交大。
回复
zhanghui9828
2003年04月15日 20:47:02
5楼
如果不能计算,那么开式自喷又如何计算呢?
总不能按喷头数赋管直径吧!
回复
lizheng
2003年04月15日 22:08:00
6楼
我们本来开始是想提供的,后来觉得意义不大,因为根据规范要求,按喷头数的多少确定管径即可。经过计算比较一下,适当调整局部管荆大小即可。
对于开式系统,因为所有喷头均动作,作用面积将之全部包含即可。(和闭式完全一样了:)
回复
zhanghui9828
2003年04月16日 09:03:52
7楼
开式系统能根据喷头数的多少确定管径吗?
流量系数不同时不行吧(例如水幕喷头,快速抑制喷头等)
这样的系统如何利用理正计算呢?
是不是这样的系统只能手算呢?
回复
lizheng
2003年04月16日 22:24:37
8楼
楼上好!
我们不是有修改K的命令吗?
回复
zhanghui9828
2003年04月17日 08:57:36
9楼
是有修改系数K的命令但是修改系数K之后只是每个喷头的流量变了,但是每个支管的管径如何确定呢?能不能说的更具体一点。
关键也就是改变系数K之后,如何使支管的管径也随之改变?计算吗?*(如何计算?),还是软件能根据改变的系数自动赋管径?(如何操作?)
回答的太模糊了。
回复
lizheng
2003年04月17日 18:30:15
10楼
目前只能是将管径对应喷头数调小,再根基计算结果看那一段速度过大修改之。