我看一般教室的照明系统图,断路器的动作电流是16A,请问是怎么选择的?也有20A 的

我看一般教室的照明系统图,断路器的动作电流是16A,请问是怎么选择的?也有20A 的
免费打赏
cdj
2011年07月09日 23:07:39
2楼
按计算电流选的啊
回复
yzkb_
2011年07月10日 07:48:42
3楼
是不是把这一回路所有灯得计算电流加起来,最后断路器的动作电流大于总的计算电流就可以了?
回复
machuanjun
2011年07月11日 15:06:01
4楼
总瓦数乘以估算系数,一般系数为8—10,即为断路器的额定电流。
回复
fang58
2011年07月11日 16:03:22
5楼
断路器大于最大的电流就可以了
回复
liuxuesheng-001
2011年07月11日 16:27:31
6楼
是不是把这一回路所有灯得计算电流加起来,最后断路器的动作电流大于总的计算电流就可以了?
回复
chefushe
2011年07月11日 17:28:23
7楼
根据负荷容量和线路容量,这里16A断路器可能电源线经是2.5平方毫米的,负荷日常工作电流小于12A,
回复
zhijunchen
2011年07月11日 22:15:11
8楼
按照负载电流来选。
回复
fufangwei
2011年07月12日 11:45:58
9楼
根据回路容量,算出回路计算电流,断路器额定电流大于计算电流即可
回复
godbabay
2011年07月12日 13:49:50
10楼
根据回路容量,算出回路计算电流,断路器额定电流大于计算电流即可
回复
d6491170
2011年07月12日 18:24:44
11楼
就是大于一回路总电流就可以了
回复