哪位高人讲解一下110KV线路纵联保护远跳功能的实现,主要从回路上讲?220KV线路纵联保护的远跳功能,通常情况下都是取自本线路操作箱的TJR、TJQ接点的并联开入到保护装置的远跳开入回路中,从而通过通道传送至对侧实现跳闸110KV线路纵联保护的远跳,因为其操作回路中并无TJR、TJQ,故没有办法从本线路操作箱取。厂家技术人员说让母差保护提供一对跳该线路的空节点作为开入,开入本线路至保护装置,从而实现远跳。但是疑惑的是本线路的保护永跳后不发远跳令吗?烦请请高人给予指点。
哪位高人讲解一下110KV线路纵联保护远跳功能的实现,主要从回路上讲?
220KV线路纵联保护的远跳功能,通常情况下都是取自本线路操作箱的TJR、TJQ接点的并联开入到保护装置的远跳开入回路中,从而通过通道传送至对侧实现跳闸
110KV线路纵联保护的远跳,因为其操作回路中并无TJR、TJQ,故没有办法从本线路操作箱取。厂家技术人员说让母差保护提供一对跳该线路的空节点作为开入,开入本线路至保护装置,从而实现远跳。但是疑惑的是本线路的保护永跳后不发远跳令吗?烦请请高人给予指点。
2楼
现在都用光纤差动,综保会通过通讯跳对侧的,而且纵差本身(在对侧)也会跳。
回复
3楼
回复
4楼
呵呵~是呀!但是远跳是作为一个开入量开入到保护装置里,然后通过通过通道传送至对侧实现跳闸
问题是这个开入如何实现。
回复
5楼
110kV线路保护么有这个功能要求吧
回复
6楼
CT取样电流进入综保后通讯与对侧CT电流进行比较,动作跳闸不就行了。难道你的是取样之后进入电流继电器,再输出开入点进入综保实行跳闸?
回复
7楼
呵呵~按照规程要求对于纵联保护都要求具有“远跳”功能,
回复
8楼
呵呵~昨天在万方搜索了关于纵联保护远跳的文章,发现厂家的意见是对的。就拿220KV线路的纵联保护来说取操作箱的TJR的接点作为远跳的开入也是不太合适的,容易让远跳陷入一个死循环,并且有可能烧毁TJR继电器。对于这一点在平时的工作中没有在意,也就是说工作做得还不够细致,看样子以后工作还要加把劲儿呀。谢谢为我解惑的兄弟和姐妹了
回复