求助~~排水
jianly07
jianly07 Lv.2
2003年04月15日 10:14:15
只看楼主

我现在做电厂续建工程,现一冲灰管道(无法更改)与原有排水管(DN200)垂直相碰200mm左右,问能否在该冲灰管道两侧设两个检查井,相隔两米,在两检查井间排水管道下降250mm左右,这样的话,这两井间就会长期积水,问是否可行?

我现在做电厂续建工程,现一冲灰管道(无法更改)与原有排水管(DN200)垂直相碰200mm左右,问能否在该冲灰管道两侧设两个检查井,相隔两米,在两检查井间排水管道下降250mm左右,这样的话,这两井间就会长期积水,问是否可行?
ldsun
2003年04月15日 12:12:10
2楼
积水不是问题的关键,只要别沉积灰泥堵塞管道就行了。
回复
老令
2003年04月15日 20:31:51
3楼
会积灰堵住的
回复
jianly07
2003年04月15日 21:40:58
4楼
谢谢两位!这样确实是行不通的,只有将该排水管绕道排往其他检查井了。
回复
ld1015
2003年04月16日 15:55:30
5楼
改道排水
回复
hfq2003
2003年04月16日 21:49:32
6楼
把排水管与冲灰管交点设一个检查井,冲灰管冲过井不要断开,排水井为一个沉砂井就行