卫生间中从给水立管中分的支管,比如说,给水立管管径为50。在同一高度分2个支管,一支为20的;另外一支为32的,32这支管给水器具比较多,设计图纸上是从32管后接40的管再接50的管,怎么送水管径能从小管径往大管径供水吗?
卫生间中从给水立管中分的支管,比如说,给水立管管径为50。在同一高度分2个支管,一支为20的;另外一支为32的,32这支管给水器具比较多,设计图纸上是从32管后接40的管再接50的管,怎么送水管径能从小管径往大管径供水吗?
2楼
是有点奇怪的说,没见过这样的,居然从32管供水给50的管?!
回复
3楼
谁干的设计,他是个老外吧?
回复
4楼
你应该立即让设计出变更,小管径流到大管径是个笑话、
回复
5楼
设计有问题,室内管道按最大秒流量,就是在小区内,3000人以下,也应该按最大秒流量设计管径。室外才是按最大小时流量。管径这么小,可能是按最大小时流量设计的。
回复
6楼
不明白,能说清楚点吗?
回复
7楼
我真是见到了搞笑的事情,大支管接到小支管上面?
回复
8楼
看不明白,楼主没表达清楚意思吧
回复
9楼
肯定是笔误!
回复
10楼
楼主的意思是卫生间有一根给水立管 管径是50 然后分出两支管 但是实际中没有立体三通
所以肯定是通过一个普通三通和一个九十度弯头连接xyz三个方向的三段管子。
从楼主的意思看制图者看来是画错了,他先是将50的管子与20的管子用九十度弯头连接
然后再用三通将20的管子与32的管子连接,如果真是如此,那制图者肯定画的有问题。
应该先32再20。其实这是很多人都会犯的问题,不过要是施工的时候也这样那就很有问题了
所以所有的设计员应该负责任的把自己的图校对好。
回复