锅炉房水消防:水喷雾+喷淋???
huangtj_123
2006年05月24日 22:06:13
只看楼主

敢问各位,设计锅炉房水喷雾系统时喷头距离锅炉的距离定为多少为合适?规范上只涉及到一个0.7m,但只是针对甲乙丙类液体的储藏罐,锅炉套用此值好像不大合适,不知各位在设计时如何处理这个问题的,敬请赐教。喷水强度为20L/min.m2(灭火),但按照现行高规,锅炉房可以不做水喷雾系统而改用一般的喷淋系统,现拟采用喷淋加6L/min.m2(防护冷却)喷水强度水喷雾不知可否?如此设计主要是因为锅炉太大(123m2),按照灭火设计则设计流量大于喷淋泵设计流量,所以采用水喷雾冷却,采用喷淋灭火。请各位不吝指教!!!!

敢问各位,设计锅炉房水喷雾系统时喷头距离锅炉的距离定为多少为合适?规范上只涉及到一个0.7m,但只是针对甲乙丙类液体的储藏罐,锅炉套用此值好像不大合适,不知各位在设计时如何处理这个问题的,敬请赐教。喷水强度为20L/min.m2(灭火),但按照现行高规,锅炉房可以不做水喷雾系统而改用一般的喷淋系统,现拟采用喷淋加6L/min.m2(防护冷却)喷水强度水喷雾不知可否?如此设计主要是因为锅炉太大(123m2),按照灭火设计则设计流量大于喷淋泵设计流量,所以采用水喷雾冷却,采用喷淋灭火。请各位不吝指教!!!!
xiedong5486
2006年05月25日 08:56:41
2楼
距离主要和设备要求的带电距离有关,除了这点,就是考虑喷头的布置了,距离约远,需要的喷头越少,但响应的喷头流量需要加大,建议你按照水喷雾的20l/s考虑灭火,任何设备采用两套灭火系统都是不合适的,而且报警系统需要设计两套,根据规范在水喷雾雨淋阀组前应该分开
回复
huangtj_123
2006年05月25日 11:03:55
3楼

本懂建筑内本身就设有喷淋系统,只要加一套信号蝶阀和水流指示器即可。锅炉不是发电机,没有带电之说,另按照技术措施,可以按照10l/min.m2来设计。
回复