各位大虾,UPVC排水立管管径DN100以上穿楼板是否一定要设阻火圈?我们这里就全部没设,图纸设计说明也没提到。要的话有没标准产品?
各位大虾,UPVC排水立管管径DN100以上穿楼板是否一定要设阻火圈?我们这里就全部没设,图纸设计说明也没提到。要的话有没标准产品?
2楼
高层建筑一定要设了,我原先没做全被审图的打回来,所以现在小心翼翼都在设计说明中加上此一条……呵呵,UPVC排水管的设计规范中有说到
至于是怎样的产品倒是没见过实物,只是听说蛮贵的
回复
3楼
要设哈。UPVC排水立管穿楼板,在楼板下设阻火圈,上设防水的
回复
4楼
仅规定高层设。(《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 第3.1.3条。)
回复
5楼
设在阳台的排水立管是否要设?阳台不封闭。
回复