线路正确 无漏电 为什么配电柜是有电?请高手指点
love520123
love520123 Lv.2
2006年05月24日 21:42:49
只看楼主

前段时间做了台GGD。装了台DW16-630断路器。线路无误。手摸也不打(电)人,拿点笔测灯管又亮。请高手多多指点~~谢谢

前段时间做了台GGD。装了台DW16-630断路器。线路无误。手摸也不打(电)人,拿点笔测灯管又亮。请高手多多指点~~谢谢
免费打赏
zouys
2006年05月24日 22:00:52
2楼
赤脚站地上,再摸试试看电不电人?
一句玩笑,千万别试。这个问题很简单,是你的设备保护接地不良。
回复
love520123
2006年05月24日 22:05:46
3楼
别人也这样说过,不过以前装的方法多一样,为什么不能出现这用的事。再说这是调试的时候发生的~~~
回复
zhujun_522
2006年05月24日 22:06:58
4楼
肯定是决绝出了问题拉
要不还有一种情况就是 你的系统既采取接地保护有采用了接零保护了!
自己查查看!
回复
aoldman
2006年05月24日 22:39:07
5楼
同意二楼意见,此外,接地网接地电阻合乎要求吗?
回复
悠然
2006年05月25日 08:38:56
6楼
三相四线应该保护接地,三相五线保护接零.无论接地接零,肯定是接地电阻不合格.
回复
lyjwhy
2006年05月25日 08:54:48
7楼

怎么感觉哪里发生碰壳了啊.
想了解下具体检测步骤.
回复
sumlee2069
2006年05月25日 11:02:45
8楼
应该不会是电笔测出的数值是感应产生的,而非实际电压值,建议用万用表试试
回复
star5
2006年05月25日 11:53:24
9楼
GGD调试时出问题,应该就是哪里的二次线把皮划破了吧,哪有什么接地网啊什么的,那么复杂
回复
wuanbin
2006年05月25日 13:13:46
10楼
1.系统既采取接地保护有采用了接零保护了!
2.二次线路绝缘出了问题!接地电阻太大或断开了
!
回复
zrm444
2006年06月01日 22:15:12
11楼
可能是采用了接零保护要不就是接地电阻达不到要求。
回复