做外线中10KV和380低压可以在一起吗??
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年05月24日 20:23:23
只看楼主

各位朋友想问大家一下,做外线中高压和低压可以走在一起吗?(我是分开了)2.很着急的一个问题,我们做的人孔井标注时一般距离路边和建筑物的距离是多少米。请大家邦忙了!!

各位朋友想问大家一下,做外线中高压和低压可以走在一起吗?(我是分开了)
2.很着急的一个问题,我们做的人孔井标注时一般距离路边和建筑物的距离是多少米。请大家邦忙了!!
免费打赏
mzpycjm208
2006年05月24日 21:55:20
2楼
看不明白
回复
zhujun_522
2006年05月24日 22:07:33
3楼
我也没有看明白
回复
kaoziji
2006年05月24日 22:32:03
4楼
对不起。我的意思是走地下敷设时,从开闭站出来高压后进变压器!!而有的线路可能就会高压和从变压器出来的低压(供到别的楼里去)走到了一起了。是否还要单独设人孔井和管道分开它们吗。
回复
雨过天晴
2006年05月24日 22:33:06
5楼

补充,电缆沟电缆敷设可以共沟,高压在上,低压在下。
回复
kaoziji
2006年05月24日 23:04:46
6楼
谢谢天晴!!!
回复
流春
2006年05月25日 10:34:27
7楼
1.电缆沟电缆敷设可以共沟,高压在上,低压在下,通信再下.受空间限制时,35KV及以下相邻电压级电缆,可以同一层
2.距建筑物不小于0.6米,具道路不小于1米
回复

相关推荐