10kV双电源切换柜(备自投),两进线单元已有电压互感器,开关操作机构电源还需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]
[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]
10kV双电源切换柜(备自投),两进线单元已有电压互感器,开关操作机构电源还需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]
备自投是指备用电源自动投入装置,必须检验主回路是否有电。没见过检测电压互感器可以和操作电源共用,因为操作电源工作时电压降很大,会导致检测电压误判。
操作电源也无需两台电压互感器作VV连接。不懂电力系统继电保护不要再以讹传讹,误导后学好吗?