10kV双电源切换柜(备自投),两进线单元已有电压互感器,开关操作机构电源还需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]

10kV双电源切换柜(备自投),两进线单元已有电压互感器,开关操作机构电源还需要配直流屏么 ?

[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]

无标题.jpg

dragonsly
2011年07月09日 21:36:21
2楼
期待高手解答
回复
wwj9916
2011年07月10日 10:27:02
3楼
这要看你的电动操作机构是否是直流型的,还是交流型的,如果是直流型的就要配直流屏。我认为这两个电压互感器是用来判断两个进线柜之间带电情况。
回复
lingxuct
2011年07月10日 10:56:31
4楼
总是需要操作、控制、保护的二电源的,用直流就需要直流屏,用交流就应配UPS!
回复
fulyxu
2011年07月10日 11:20:14
5楼
可以根据你高压柜量来选择,采用直流操作还是交流操作。
回复
xiaokouchangkai
2020年07月20日 16:27:39
6楼

感觉你的图纸画的有问题

回复
lw010
2020年08月12日 10:36:05
7楼

可以根据你高压柜量来选择,采用直流操作还是交流操作。

回复
风平浪静02
2020年08月13日 08:47:22
8楼

备自投是指备用电源自动投入装置,必须检验主回路是否有电。没见过检测电压互感器可以和操作电源共用,因为操作电源工作时电压降很大,会导致检测电压误判。

操作电源也无需两台电压互感器作VV连接。不懂电力系统继电保护不要再以讹传讹,误导后学好吗?