大家好!本人现在正在负责一个新工厂所有的电气项目,现在有个关于怎么样才能将这个电缆桥架敷设时通过送风机,工程情况是这样的:现在我的厂房高7.8米,现在这个风机平台高3米,然后窗户上端到地面3.1米左右,送风机设备和风管是靠墙安装,几乎已经到厂房房顶了,风机是用两台55KW的送风机,风压为1099Pa,风量每台11万立方米,风机有点大,但是现在施工单位想不通过此风机敷设电缆桥架,如果能通过此风机敷设电缆桥架,将对工程节约一部份资金,因为风机设备和风机的钢平台对敷设这段电缆桥架不晓得方不方便?所以小弟想请教各位大哥大姐帮小弟想一想如何才能让电缆桥架通过这个风机平台,同时又安全美观,在此谢谢大家了!
大家好!本人现在正在负责一个新工厂所有的电气项目,现在有个关于怎么样才能将这个电缆桥架敷设时通过送风机,工程情况是这样的:现在我的厂房高7.8米,现在这个风机平台高3米,然后窗户上端到地面3.1米左右,送风机设备和风管是靠墙安装,几乎已经到厂房房顶了,风机是用两台55KW的送风机,风压为1099Pa,风量每台11万立方米,风机有点大,但是现在施工单位想不通过此风机敷设电缆桥架,如果能通过此风机敷设电缆桥架,将对工程节约一部份资金,因为风机设备和风机的钢平台对敷设这段电缆桥架不晓得方不方便?所以小弟想请教各位大哥大姐帮小弟想一想如何才能让电缆桥架通过这个风机平台,同时又安全美观,在此谢谢大家了!
12楼
给你哦一点启示,我们的桥架可以满足你的要求,自由度很大,在现场完成
回复
13楼
12
回复
14楼
不需要各种弯头接口
回复
15楼
谢谢你哟!我先看一看!
回复
16楼
我厂是涂装车间,是易燃易爆车间,你的桥架可能达不到这两点哟1
回复
17楼
回复
18楼
mikrue朋友:既然设计部门以为你单位设计了用“电缆桥架”敷设电缆,那么就已经能满足贵公司的需要。至于车间防爆的问题,要根据设计部门的要求去做。如果是自己设计的,就你介绍的情况来看,工作时车间内有大量的挥发性可燃气体时,就要考虑进车间的管线用“镀锌钢管”护套安装。开关箱、按钮、排风扇全部要选用防爆型的。
回复
19楼
走平台下面不行吗,干嘛那么复杂
回复
20楼
谢谢大家的关心,我决定走平台下面,钢平台有3.5米高哟,应该可以哟!
还有一点大家有没有400KVA变电所的设计方案,我还是刚管工程电气这块,对这有点不清楚,变压器进线处离厂区400米10KV进线,电架空用LGJ,进线用电缆,变压器400KVA,有隔离开关,跌开式熔断器,中置柜,直流系统(绝缘监测装置、降压装置、10KV合闸直流电源、电压监测装置、10KV直流保护电源)电压互感器,我自己设计了低压配电屏高压这块我不太懂,在家有没有这块400KVA的设计方案或是要一个400KVA的变压器(在户外)需要那些电气元件呢?大家帮我一下嘛!
回复
21楼
T接杆上按装跌落开关,用YJV22-3*35mm电缆引下,直接接到室内的KYN-28型高压柜;PT兼计量柜,出线柜,电力变压器,配备直流屏,控母,合母电愿接之高压柜.高压柜最好配装"微机保护"系统,便于设置真空断路器的保护定直.