防雷接地和电气接地是否可以共用接地极
xinxirong
xinxirong Lv.14
2006年05月24日 15:28:37
来自于防雷减灾
只看楼主

好像可以共用建筑物的基础钢筋作接地极,但又不允许引到天面作防雷网的柱内钢筋接等电位体.另外,变压器的N线是否与等电位体联接后再由等电位体接地,还是变压器N线单独接基础钢筋?TT系统中,是否可以说是不共用接地极

好像可以共用建筑物的基础钢筋作接地极,但又不允许引到天面作防雷网的柱内钢筋接等电位体.

另外,变压器的N线是否与等电位体联接后再由等电位体接地,还是变压器N线单独接基础钢筋?

TT系统中,是否可以说是不共用接地极
免费打赏
xinxirong
2006年06月09日 17:27:33
12楼
避雷针的接地应分开,感应雷接地可合一,但实际应用又难以分开,比如避雷网是LPZ1区,有防直击雷的功能,这时电气接地应该分开接地极还是要共用接地极呢?
回复
大鼻山
2006年06月10日 10:46:11
13楼
99.999%的都公用接地体了
回复
hhsscc
2006年06月11日 17:28:27
14楼
共用啊
回复
tcchezhong
2006年06月12日 13:41:59
15楼
分开很难做到.
可查找到合用的规范依据.
回复
wgy111
2006年06月13日 15:40:54
16楼
如是TN-S系统,防雷接地和电气设备是可以共用基础钢筋作接地极的.
回复
chuxuedianqi
2006年06月13日 17:06:11
17楼
在一个建筑物里,要分开两个接地系统要比较长的间距或者空间,在城市里可是寸土寸金啊,另外,接地装置还要避开人行通道。
再说回来,想完全分开两个接地系统不太现实。
回复
angel.shi
2006年06月14日 08:53:50
18楼
接地电阻一般是:单独的接地体接地电阻要求是小于10欧姆,油库的联合接地电阻要求小于4欧姆,电子信息设备由于设备的要求其联合接地电阻要求小于1欧姆。
回复
caishangli
2006年06月14日 09:25:14
19楼
防雷接地和电气接地不能混用,接地电阻小于4欧
回复
xinxirong
2006年06月14日 10:06:31
20楼


你的意思是不是:防雷接地和电气接地不能混用,否则接地电阻要小于4欧
回复
angel.shi
2006年06月14日 23:43:03
21楼
可以混用,也就是联合接地,在规范上有要求,你可以看看规范!
回复