关于低压配电箱
zhband66
zhband66 Lv.3
2011年07月07日 21:03:22
只看楼主

弱弱的问个问题低压配电箱能往楼顶上放吗?箱体需要做接地吗?三楼。

弱弱的问个问题
低压配电箱能往楼顶上放吗?
箱体需要做接地吗?
三楼。
免费打赏
qq308552452
2011年07月07日 21:31:59
2楼
有室外箱子的, 不然你做个小雨棚遮住,箱体都要接地的,进线带地线就接上。没带地线就看什么场合什么用途了。
回复
dylan3940
2011年07月07日 22:55:44
3楼
户外箱IP55。。。
回复
yuhuabin
2011年07月08日 08:03:14
4楼
符合规范就可以,放那都行。。。接地当然是必须做!
回复
zhband66
2011年07月08日 18:25:27
5楼
谢谢各位了
我想知道配电柜放楼顶上会不会被雷击呀

箱体上没有接地线的地方
回复

相关推荐