DCS控制室电源
lampard2011
2011年07月07日 20:16:22
只看楼主

DCS控制室的机柜,HMI,远程I/O柜,以及一些仪表的供电由UPS输出引来,请问该UPS输入回路是否需引自双电源?就是在一路电源停电情况下,保证有另一路电源给UPS的输人?还是说停电了就由UPS的电池来供电?

DCS控制室的机柜,HMI,远程I/O柜,以及一些仪表的供电由UPS输出引来,请问该UPS输入回路是否需引自双电源?
就是在一路电源停电情况下,保证有另一路电源给UPS的输人?还是说停电了就由UPS的电池来供电?
免费打赏
iamcmh
2011年07月08日 14:54:54
2楼
要看负荷等级,如果属“一级负荷中特别重要的负荷”,就要双电源+UPS。
回复
lingxuct
2011年07月08日 16:39:51
3楼
支持楼上,双电源+UPS为双保险。
回复
zxc24
2011年07月08日 16:44:43
4楼
恩,我们单位是双电源+ups+油机 三保险