民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。
民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。
22楼
一楼解释的很详细
回复
23楼
住宅设计规范有这条
回复
24楼
2p带漏电的。
回复
25楼
当然要用2P的空开。拉闸时只断开火线会行?
回复
26楼
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
回复
27楼
断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大。
家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护。
回复
28楼
1P还是2P是什么意思啊
回复
29楼
住宅内配电箱的总电源开关应该用2P的断路器,不用带漏电保护型的,在总开关下接插座的控制线路中应该用带漏保型的断路器,而控制照明灯的开关可以用1P的不带漏保型的单极断路器控制相应的火线就OK啦
回复
30楼
我处供电局为用户装1p+n的 ???
回复
31楼
2P方便检修,也对安全事故起到全面的保护作用