民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。
民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。
2楼
当然是2P的,因为住宅用电三相不平衡,N线也可能带电啊,所以意外情况发生的时候N线也 断开
回复
3楼
2P,检修方便,安全!
回复
4楼
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
回复
5楼
必须使用2P的
回复
6楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
就进来学习的~~八错八错,一度上网一直在搜这方面的知识呢~~~
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
9楼
2P带漏电....
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
回复
10楼
进箱线还是进箱断路器?
回复
11楼
你们说的是老的民规啊
回复