民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。

民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电。听说有规范要求,可是找不到出处,请高手指点指点,谢谢。
免费打赏
tiger001
2011年07月07日 15:44:33
2楼
当然是2P的,因为住宅用电三相不平衡,N线也可能带电啊,所以意外情况发生的时候N线也 断开
回复
rk5707
2011年07月07日 15:46:01
3楼
2P,检修方便,安全!
回复
工夫茶
2011年07月07日 17:07:04
4楼
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
回复
hhhcaics
2011年07月07日 20:25:23
5楼
必须使用2P的
回复
zhangq_cai1
2011年07月07日 20:39:13
6楼
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。同意楼上的观点
回复
xymen
2011年07月08日 09:41:43
7楼
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。同意楼上的观点
回复
w674184989
2011年07月08日 09:45:32
8楼
就进来学习的~~八错八错,一度上网一直在搜这方面的知识呢~~~
回复
sayakagirl
2011年07月08日 09:57:11
9楼
2P带漏电....
回复
cctv3257
2011年07月08日 10:37:56
10楼
进箱线还是进箱断路器?
回复
mofei269352753
2011年07月08日 11:09:54
11楼
你们说的是老的民规啊