【求助】钢筋混凝土基础做接地中,混凝土承担泄流作用么?
wm20051345069
2011年07月07日 09:21:04
来自于防雷减灾
只看楼主

现代高层建筑物大多利用钢筋混凝土基础做接地,混凝土含水量都保持在4%以上,经查,该含水量混凝土的电阻率在80欧姆/m左右。假设土壤为匀质土壤,钢混基础距地面10m,请问,泄流模式是怎样的?是仅通过钢筋底部向土壤泄流?还是在0-10m之间,就开始通过钢筋--混凝土---土壤 路径泄流?如果通过后者,那如果土壤电阻率不均匀了?期待高手解答!!!

现代高层建筑物大多利用钢筋混凝土基础做接地,混凝土含水量都保持在4%以上,经查,该含水量混凝土的电阻率在80欧姆/m左右。
假设土壤为匀质土壤,钢混基础距地面10m,请问,泄流模式是怎样的?是仅通过钢筋底部向土壤泄流?还是在0-10m之间,就开始通过钢筋--混凝土---土壤 路径泄流?如果通过后者,那如果土壤电阻率不均匀了?期待高手解答!!!
免费打赏
hrwgy
2011年07月08日 18:44:39
12楼
混凝土导电,,
回复
dianqipanli
2011年07月08日 18:51:07
13楼

中性线不是零线吗?
回复
asmdl
2011年07月08日 22:00:14
14楼


兄弟,我被你弄昏了
回复
lygguoao123
2011年07月09日 10:30:17
15楼
没看懂,期待答案
回复
xzidan
2011年07月09日 17:03:29
16楼
不是通过钢筋吗?还管混凝土什么事?
回复
lt19880505
2011年07月09日 17:34:15
17楼
学习中,考试中
回复
chinaups
2011年07月09日 19:24:13
18楼
钢混基础距地面10m?什么意思?空中楼阁?
回复
sdbly
2011年07月09日 20:17:08
19楼
我记得看过一篇文章还说过 对混凝土的结构会造成影响的 还是请高手解释下
回复
湘南防雷
2011年07月10日 09:34:01
20楼
你说的:钢混基础距地面10m。是桩基础深度吗?题目没太表达清楚。一般来说雷电流都是沿着(引下线)柱子钢筋,亦即四周泄流。另外:接地体在混凝土中的有效长度是要通过公式计算的,不是那么简单。这个回答,不知对你有没有用。
回复
liuxch72
2011年07月10日 11:45:33
21楼
好像不是利用混凝土基础做接地,在混凝土基础还要引一接地体入地,只是利用混凝土内钢筋做接续导体,建筑物还要作环形接地网,