轻钢厂房围护墙问题?
yuanjt8
yuanjt8 Lv.2
2006年05月24日 10:04:52
只看楼主

1)轻钢厂房用砖作围护墙,墙高7m(8度区),能否做;依据何规范,因为抗规中单层钢结构厂房中说不适合单层轻钢结构厂房2)门口处雨篷能否直接放在围护墙上

1)轻钢厂房用砖作围护墙,墙高7m(8度区),能否做;依据何规范,因为抗规中单层钢结构厂房中说不适合单层轻钢结构厂房
2)门口处雨篷能否直接放在围护墙上
免费打赏
beyondhc
2006年05月27日 10:28:45
2楼
能,是不可嵌砌,要注意采取构造措施防止因砖和钢材的不同应变能力而产生的裂缝和因力。
2,我觉得可以,不然放哪?
回复
will811108
2006年06月13日 18:38:55
3楼
如果有可靠连接的话(比如门柱)能够提抗雨篷产生的弯矩的话可以不和主体连接.
但直接放在墙上的话,那要看上部墙体对雨篷的抗倾覆作用.也就是要做抗倾覆验算.
回复
iwtoha2008
2006年06月20日 15:42:40
4楼
当然可以,不过砖墙要与钢柱用拉结筋拉牢,
雨篷处最好做一道过梁就行了,这样最稳了!!!11
回复
hans27
2006年06月20日 16:33:25
5楼
可以采用砖围护墙的,但要与钢柱有可靠的拉接(拉筋的大小距离可按砌体规范按构造设置),而且应该设置圈梁
至于雨蓬是不能放在围护墙上的,可采用轻钢雨蓬与钢柱连接或与圈梁连接