非常的悲剧,,,,我是新手,到现在才算可以大部分自己做,今天自己检查一下,发现3月份有层电渣焊的忘记送检了,,,,怎么办啊怎么办????我还没和师傅说,和他平时不怎么说话的,,基本都要自己看,,唉,希望能自己解决,望大家支招啊!假报告?(我做的这个项目很多楼号的100多)
非常的悲剧,,,,我是新手,到现在才算可以大部分自己做,今天自己检查一下,发现3月份有层电渣焊的忘记送检了,,,,怎么办啊怎么办????我还没和师傅说,和他平时不怎么说话的,,基本都要自己看,,唉,希望能自己解决,望大家支招啊!假报告?(我做的这个项目很多楼号的100多)
43楼
太黑了
回复
44楼
找到监理一起补送一组,给质检站的打给红包改下日期插个编号
回复
45楼
你这个问题就严重了 这个混凝土都已经打上了 隐蔽都做好了 你说你咋解决 咋了 不可能吧 和监理沟通一下 看怎么处理
回复
46楼
一般是300个接头送一组,计算一下这一层的焊接接头有多少个,如果比较少的话可以考虑把底下一层的报告部位修改一下,加上这一层,就好了。
回复
47楼
如果量比较大,已经超出一个批次,只能如实跟监理沟通,补做一组。
回复
48楼
不知道你们每一层的接头多不多,如果量比较少的话,可以两层送一组,这样的做法是允许的
回复
49楼
你太粗心了吧……赶紧找领导承认错误去……
回复
50楼
取样指南 按照接头数量进行取样,跟技术负责人说看能补送一批
回复
51楼
赶紧跟领导说啊!犯了错不可怕,不知道认错才是大错!!
应该是可以补验的,只要质量没问题,检验不就是为了保障?
回复
52楼
这么搞笑
同意十楼的说法
回复