非常的悲剧,,,,我是新手,到现在才算可以大部分自己做,今天自己检查一下,发现3月份有层电渣焊的忘记送检了,,,,怎么办啊怎么办????我还没和师傅说,和他平时不怎么说话的,,基本都要自己看,,唉,希望能自己解决,望大家支招啊!假报告?(我做的这个项目很多楼号的100多)
非常的悲剧,,,,我是新手,到现在才算可以大部分自己做,今天自己检查一下,发现3月份有层电渣焊的忘记送检了,,,,怎么办啊怎么办????我还没和师傅说,和他平时不怎么说话的,,基本都要自己看,,唉,希望能自己解决,望大家支招啊!假报告?(我做的这个项目很多楼号的100多)
32楼
这样的问题,我也遇到,首先很多人都是有责任的,有几种办法:第一:现场原地补一组(按规定组数),出一份合格的报告,第二:就是实体工程取样,二的一种要麻烦一些。建议第一种。
回复
33楼
补送呗,有啥关系,实验室那里问能不能把时间调一下。插个编号啥的。
回复
34楼
电渣压力焊试块忘记送检,如果时间间隔不是很长的话,可以补上来的,将混凝土试块时间往后推一推,如果时间太长,找监理商量如何解决出个证明,其相应资料也要改一改,..,
回复
35楼
实验室不严的话 可以补 就是的多花钱
回复
36楼
电焊渣还要送检啊。。真的不知道哦。。
回复
37楼
不是很大的点事,不就一层吗...出去做份不就得了,没那么细的!
回复
38楼
非常感谢各位老大的指点,小弟心里已经有数了!
~~有位大哥说了:你是资料员吗?唉,我不知道怎么回答,,,为了的失职汗颜,以后会记得很深的!话说俺们这做资料居然是实验员和小工一起兼职的,,,试块那个搬啊,我才知道为什么没女资料员来这里干了!
回复
39楼
我们建筑队伍中像你这样的人太少了
回复
40楼
电渣压力焊的送样检测项目是保证项目,资料按搭接的做吧,监理也只能默认了,追究起来监理要承担监理责任的,千万别让质量监督站的知道。
回复
42楼
直接还是补送到质监站就是了 及时的给你领导汇报 这个问题也不是啥子大问题吧 我们也还是碰到过类似的问题 要是你们项目经理跟质监站关系好 那就好办了哦 就是一句话的问题!
回复