电渣焊忘记送了怎么办?来个高手支招!
webuser403
webuser403 Lv.4
2011年07月06日 21:27:10
来自于建筑构造
只看楼主

非常的悲剧,,,,我是新手,到现在才算可以大部分自己做,今天自己检查一下,发现3月份有层电渣焊的忘记送检了,,,,怎么办啊怎么办????我还没和师傅说,和他平时不怎么说话的,,基本都要自己看,,唉,希望能自己解决,望大家支招啊!假报告?(我做的这个项目很多楼号的100多)

非常的悲剧,,,,我是新手,到现在才算可以大部分自己做,今天自己检查一下,发现3月份有层电渣焊的忘记送检了,,,,怎么办啊怎么办????我还没和师傅说,和他平时不怎么说话的,,基本都要自己看,,唉,希望能自己解决,望大家支招啊!假报告?(我做的这个项目很多楼号的100多)
免费打赏
fanrunsheng168
2011年07月15日 16:52:11
53楼
多谢 努力 继续上传 大家多多交流
回复
gdhz369
2011年07月16日 13:48:23
54楼
19#楼好主意,有个工地也有同样问题,也是和19#楼说的方法解决。
回复
winerhj
2011年07月17日 23:08:08
55楼
这么多栋号忘记也很正常,但是要处理到位,可以作假么,比如
你可以让现场监理证明:本层钢筋采用的是绑扎搭接,满足规范要求的搭接长度!
回复
chenyongqin1976
2011年07月18日 08:55:21
56楼
跟领导说说,汇报一下,他们自有办法,这种事不可能把柱子打掉
回复
画图匠9
2011年07月19日 08:15:25
57楼
你说的不对 试件送检 只是个施工流程,书面的程序而已
未送检的话,也不能代表存在质量问题,请设计验算更是无从说起(如何算,这又不是少了钢筋,或者砼标号弄错???)
(试验室只对试件的强度等负责,也就是说试件即使合格也不敢绝对保证质量,首先取样就存在...,你们懂得)
一般这种问题,重新补送,日期肯定是不可改变的要延后了。归档的时候,争取避开,不给发现,你懂得...
哎,现在的施工状况...你们懂得
话说回来,试件送检,本来是个质量保证手段,实际上却没起效果,你们懂得
先说这么多了
回复
qq934685767
2011年07月20日 20:54:46
58楼
监理当的太不行了。。。检测报告没出来就同意倒混凝土。。。。我看不行就用造假。不然就惨了。。反正质量没事的话 就不会被发现。。
回复
jagoup
2011年07月21日 11:05:04
59楼
说的真理论!呵呵
回复
菩提莲花
2014年09月18日 15:57:42
60楼
我是工程质量监督工程师,对于你能把电渣压力焊那一层没有送检,已造成质量检查缺陷了。补救的办法是必须设计人员来确认了或进行加固措施。现在立即向领导汇报,及时解决问题,不能拖到竣工验收时再提出来。你们工地的质量安全员和监理工程师是在干什么的。尽快把这个质量问题解决,吸取教训,以后工作仔细认真,你将来会好的建造师。
回复
王铜
2014年09月22日 08:07:59
61楼
良心工程。:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
cyyyyc
2015年03月09日 12:54:44
62楼
感谢楼主分享