本人计算方量时,柱子按理论方量X1.05 。 梁板计算时重叠不扣减。结果计算偏差仍然很大(实际方量>计算方量)。求经验数值,好让小弟参考下。万分感激。
本人计算方量时,柱子按理论方量X1.05 。 梁板计算时重叠不扣减。结果计算偏差仍然很大(实际方量>计算方量)。求经验数值,好让小弟参考下。万分感激。
2楼
我们这全按实际体积方量计算,每500m³亏10m³左右。这很正常,由于浇筑过程中,模板涨模,漏浆,楼板浇筑过程中板厚不同,混凝土量出现亏方很正常,只要是相差不太大!
回复
3楼
以我现在的估算。理论方量X1.1差不多。这误差也太大, 又不太敢多报。省的退方。注:我只负责算量。方量联系有专人负责。故误差大了,人家认为你算量的人不行,而我认为混凝土公司也有一定问题。。。
回复
4楼
实际上理论方量也是不好精确计算的,因为构建中还含有钢筋,钢筋的体积也是很难算准确的,在混凝土损耗挺大的,再者混凝土公司搅拌车的方量也是不准确的。
一般与混凝土公司结算方法:第一按照图纸算出理论方量,不扣除钢筋体积,有时混凝土公司会派人到现场查看损耗情况。
第二按照图纸算出理论方量,扣除钢筋体积,再加上一般损耗8%100左右,这时按照小票结算,就要防止混凝土公司方量不足现象出现。
回复
5楼
谢谢。的确现实和理论有差距,但是可惜的是我们公司管砼的材料员,什么都不懂,搞的我们很被动,每次误差大的时候就认为我们怎么怎么滴。有点秀才遇上兵的感觉。无奈,老板也不懂。只会问差值大小。其实混凝土打的时候跑模,楼面厚度,混凝土车方量实虚等等都可能是原因。有点冤。。。
回复
6楼
有三个方面的原因:1 有些搅拌站供的量就不够,故意的,就看你们对他们量注不注意,如果你们经常不定时的抽查,就不怎么敢了,这个原因主要是有些个人接的单,挂的一些国营搅拌站。2 你们混凝土的塌落度如果较大的话也会亏方较大,因为搅拌站的混凝土方量是按重量算的,塌落度大的话,水也算了体积。3就是有没有板浇厚了,有没有涨模
回复
7楼
我一般计算的时候也是算出的理论值乘以1.05的,但是还是会有偏差的 但是不能多报方量的,只能补方,领导说要控制成本
回复
8楼
有道理,楼面厚度得控制,但是浇筑的时候还是看浇筑的工人的手感。虽然有厚度标记但是还是有差距。再者涨模,有一定因素。。这个我们这双包的不好说。。
塌落度不大的话,工人也会叫人加水。。和无奈。现在干活的没法指挥。。
回复
9楼
兄弟啊。。。泪奔。。。
回复
10楼
各混凝土构件实际所占的体积按“立方米”的单位计算出的结果就是其混凝土的方量。如:立方体=长*宽*高;圆柱体=3.14*底面半径的平方*柱高;球体=4/3
回复
11楼
回复