看看·我们工地照片,多说下
qcong656521
2011年07月06日 14:42:30
只看楼主

多给点意见~

多给点意见~

DSCF3370.jpg


DSCF3372.jpg


DSCF3384.jpg


DSCF3435.jpg


DSCF3437.jpg

免费打赏
lixq13863434015
2011年07月08日 20:07:40
42楼
学习了,谢谢分享
回复
zidai202
2011年07月08日 21:06:51
43楼
第三张和第四张貌似都是满堂架,第四张的顶托长度超过规范要求超过25CM。
回复
cnnznn
2011年07月08日 22:14:13
44楼
看多长见识。围观改变自己
回复
guojinqi
2011年07月08日 23:32:01
45楼
第二张具体是什么情况?
回复
zhangsi17
2011年07月09日 08:45:05
46楼
太差了,怎么验过去的
回复
mqhyjh
2011年07月09日 10:14:04
47楼
第一张图片:现浇板及现浇梁钢筋位移严重,钢筋保护层没有采取有效的技术措施,模板没有涂刷脱模剂,现浇板钢筋钢筋漏绑(单向板允许漏绑,双向板不允许漏绑),钢筋表面污染严重;模板对角拼缝处没有采取有效地封堵措施,总之该项目应该返工重来,直到达到规范及地方规定为止。
第二张图片:不明白是什么意思,感觉好像是现浇板制作浇注不好剔凿后重新浇筑,如果是这样应该按照规范规定的施工缝留置进行施工,而且从被剖开的钢筋来看,钢筋位移严重没有很好的控制好钢筋的保护层。
第五张图片:因该是施工缝位置留置错误,应该返工按照规范规定的位置留置,且施工缝留置方法错误,应该用成型模板留置,受力钢筋有焊机烧伤现象,现浇梁抗扭钢筋位移严重。
第三张图片:看样子应该是上料平台,说实话问题太多应该推到重来,生命安全大于天,项目负责人应该重视起来。
第四张图片:应该是模板工或脚手架工正在操作;工人没有佩戴安全防护用品不能进行操作,脚手架支撑系统严重不符合规范规定,应该返工重来。
总之:通过以上图片可以推测该工地管理相当混乱;项目经理应该从安全、质量、进度等各个方面进行综合管理;工程施工应该在确保安全、确保质量、确保文明施工、确保环境污染的情况下进行,否则我们这一代人对不起子孙后代!!!!!最后建议:该工程停工整顿直至达到要求以后方可进行施工。
回复
xutingsong
2011年07月09日 10:26:57
48楼

第二张是后浇带吧
回复
土木施工1127
2011年07月09日 10:53:17
49楼
施工缝隙留设位置在梁边,不对
回复
一百年建筑
2011年07月09日 11:03:52
50楼
中国一百年建筑与外国一百年建筑差别在这里。
回复
zhouchang2007
2011年07月09日 11:14:42
51楼
钢筋没有保护层