看看·我们工地照片,多说下
qcong656521
2011年07月06日 14:42:30
只看楼主

多给点意见~

多给点意见~

DSCF3370.jpg


DSCF3372.jpg


DSCF3384.jpg


DSCF3435.jpg


DSCF3437.jpg

免费打赏
lang10221126
2011年07月08日 07:19:36
22楼
怎么那么的垃圾啊
回复
huangno.1
2011年07月08日 08:08:07
23楼
第二、五张图片是什么情况?看不太懂~~~
预留的施工缝?后浇带?还是因为混凝土来料不足浇漏了?
回复
m7653642
2011年07月08日 08:24:59
24楼
顶了给币吗?
回复
qcong656521
2011年07月08日 08:41:05
25楼
这是旧楼改造的,那是钢筋搭接绑扎,旧部分跟新建部分!
回复
qglmlh
2011年07月08日 09:28:46
26楼
板筋间距?估计有30多啊,最后张怎么梁中间断
回复
一叶轻舟游
2011年07月08日 10:20:29
27楼
不想多说话 呵呵 没什么值得学习的
回复
hupengpeng110
2011年07月08日 10:56:28
28楼
第一张图:主要问题:1、梁箍筋加密钢筋数量不对,看图上这个梁估计是200*400的,应该要7根加密箍,您的图片上市5根,2、依图片方向看,左右向的负筋是一级钢,上下向的是二或三级钢、规格也要大些,因此应该是左右向的负筋排布在上下方向的上面。图上反了。图二:这个应该是基础上的后浇带?图下了不太清楚,但是钢筋的搭接长度不够,弯钩不需要的,搭接位需错开,设计上应该还有加强筋
回复
hupengpeng110
2011年07月08日 11:14:38
29楼
这最后一张什么玩意啊,施工缝有这么留置的啊,人才啊,居然留在梁边,太有才了
回复
chinaszcool
2011年07月08日 12:04:33
30楼
模板老旧,脚手架上杂物过多
回复
wwysby
2011年07月08日 13:59:25
31楼
钢筋绑扎不均匀,焊接处是否是爆破了。垫块,马镫,模板,楼上都说了不在解释。
回复