看看·我们工地照片,多说下
qcong656521
2011年07月06日 14:42:30
只看楼主

多给点意见~

多给点意见~

DSCF3370.jpg


DSCF3372.jpg


DSCF3384.jpg


DSCF3435.jpg


DSCF3437.jpg

免费打赏
gwg_b1201
2011年07月07日 12:12:38
2楼
梁钢筋没有保护层或保护层不够
板底排钢筋没有保护层,直接贴在模板上,需要加垫块,板上下层钢筋需要增加马蹄凳
回复
shijianyong871120
2011年07月07日 12:26:45
3楼
想问楼主,第二张具体是什么情况?
回复
shijianyong871120
2011年07月07日 12:29:45
4楼
楼主,那块板是不是做断了,从新浇筑的
回复
huangkaifuz
2011年07月07日 13:21:13
5楼
钢筋上有油污 浇筑砼前必须清洗干净
钢筋绑扎不规范 必须校正
箍筋怎么没接头 难道接头在下方?
保护层垫块 铁马镫
第2张和第5张是做甚?
回复
kiddy001
2011年07月07日 14:18:41
6楼
楼主想让大家说什么呢
也不知道是翻新 还是新建
工程量应该不大
现场管理基本是班组化
质量水平不高
不知道这活有图纸吗
回复
lszjypdzh
2011年07月07日 14:37:07
7楼
板上的底筋与负筋在一起了
回复
老侠
2011年07月07日 15:08:44
8楼
这是在加层,板筋没有做保护层,看不到垫块
回复
qq1013641088
2011年07月07日 15:42:11
9楼
第二张图片分布钢筋的弯钩不对滴》下面的弯钩应向上,上面的应向下。
回复
glxfl
2011年07月07日 15:43:33
10楼
板是简支板啊?罩筋只是构造筋?