室外消防栓间距为120米,规范在哪里找?
yanwei
yanwei Lv.2
2006年05月23日 22:51:40
只看楼主

各位大虾:室外消防栓的布置,其间距要求为120米。但是在《设计规范》上有吗?请指教!

各位大虾:室外消防栓的布置,其间距要求为120米。但是在《设计规范》上有吗?请指教!
免费打赏
tonghaoqiang
2006年05月23日 23:01:15
2楼
看看 建筑设计防火规范吧,上边对间距有要求!
资料中心应该有此规范
回复
yanwei
2006年05月24日 01:47:41
3楼
我去看看,谢了!
回复
saerka_rock
2006年05月24日 08:03:34
4楼
建规后面条文解释里有
回复
yaaaa
2006年05月24日 08:27:14
5楼
见第8.3.2条第三款,高规也有同样的规定。

建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)

第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:
一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
三、室外消火栓的间距不应超过120m;
四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;
五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;
六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。