消防栓间距与两个水柱问题
sddz
sddz Lv.2
2002年04月10日 15:40:36
只看楼主

规范规定:应保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。但规范另一规定高层消防栓间距不准超过30米,低层消防栓不准超过50米。这两者的规定是否相矛盾。

规范规定:应保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。但规范另一规定高层消防栓间距不准超过30米,低层消防栓不准超过50米。这两者的规定是否相矛盾。
免费打赏
drambuie_t
2002年04月10日 15:55:31
2楼
再看仔细些
回复
逸风
2002年04月10日 16:44:37
3楼
没有矛盾。仔细看看建规中的条文解释问题就清楚了
回复
sddz
2002年04月10日 17:08:30
4楼
是否符合不需双支水枪同时到达的情况下,高层建筑不超30米和低层不超50米才适合。
回复
ouyibing
2002年04月11日 16:47:36
5楼
并不矛盾,因为水带的长度限制
回复
黄cyzf
2002年04月11日 20:20:30
6楼
主要保证消火栓的均匀布置,如果仅保证两只水枪同时到达,可以在同一部位设两只立管,有了30m间距的要求,立管设同一部位就不满足了