工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?
地梁以上全凿除 保证钢筋的搭接长度和接头错开的要求
回复
4楼
如何保护层足够的话,应该没啥问题吧!
回复
5楼
最后一张锚固几乎都割掉了。。
回复
6楼
施工果然是万能的啊
回复
7楼
看情况是下料太长,施工和监理的意见是可行的
回复
8楼
不影响钢柱安装就行,反正还需要二次浇注。。。。
接茬处要大毛,清理好
回复
9楼
这个问题主要看对你结构的使用有没有影响,只要保证了柱子钢筋、混凝土强度,柱子尺寸,他漏点钢筋出来问题也不大啊,把上面的混凝土凿掉,重新浇筑,保重混凝土的保护层厚度,绝对不能有外漏的钢筋。
回复
10楼
以前我们工地的基础也是这个样子,只是基础的块头更大。其实柱筋长了很正常,你这个还算短的,我们工地上的更长。用氧焊割了,只要不影响螺栓上的柱子定位,处理好几层,二次灌浆就搞定了。
回复
11楼
这几张照片的问题最主要的不是钢筋超长的问题,而是新旧混凝土界面的混凝土比较差,因此建议将超长的钢筋切割至设计长度,同时凿除既有混凝土表面的浮渣,在二次浇筑混凝土的时候采用高标号微膨胀混凝土进行浇筑!
回复