基础柱头浇注成这样,如何处理,请高手指教!!!
banks_007
banks_007 Lv.6
2011年07月06日 11:41:13
来自于工地图片
只看楼主

工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?

P1040771.JPG


P1040772.JPG


P1040773.JPG

免费打赏
whysearock
2011年07月08日 00:20:48
12楼
也没什么呀,割掉过长的钢筋,只要保证二次灌浆时把钢筋全埋信就以了,上部钢结构的钢柱底部还有钢板呢,楼主是在担心什么?柱筋的锚固头不过是一个搞震构造罢了!
回复
wws-760810
2011年07月08日 00:42:15
13楼
顶你个肺的,柱头找平不要影响钢柱的平整度,超长的钢筋割掉,凿毛找平
回复
lzq49250
2011年07月08日 08:04:22
14楼
在不影响柱底标高的情况下,要么割掉,要么直接弯曲!
回复
zz7758521
2011年07月08日 08:36:54
15楼
个人认为也没有啥大问题,只要二次建筑时候与雨来浇筑的要结合好,这就需要凿毛,当然,钢住底平整也是非常重要的,如果钢筋过长影响平整度了,必须割除
回复
liujunyon
2011年07月08日 10:17:18
16楼
估计是两个方面的问题 其一是钢筋下料有问题导致纵筋过长 其二是基底标高高了 纵筋冒上来了
解决办法:无齿锯割掉钢筋 把柱头清理干净 找平 二次灌浆时用专业灌浆料
这个施工队还是挺不专业的 这么小的独立基础柱 处了预埋螺栓放线有点难度外 没有其他的难度了 活干的很差 抗剪键预留槽还用木方 太落后了 现在都用苯板 等安装钢柱的时候 用火一烤就好了
回复
wk1344578
2011年07月08日 10:40:39
17楼
楼上各位说的很在里,过长的应该割除,问题的主要考虑因素是钢柱安装的基础平整度
回复
xutingsong
2011年07月08日 11:31:14
18楼
这个没什么啊~有第二次浇筑嘛只要不影响立柱就行
回复
mohawk
2011年07月08日 11:33:43
19楼
钢结构门式刚架,应为简支结构,故支座不承受弯矩作用。砼短柱上部钢筋过长,应不是太大问题,可截断至标高,若需增加二次浇灌砼的约束作用,也可加焊同截面水平钢筋2根及箍筋一根。但要保证预埋螺栓位置误差在规范以内,螺纹部分要用包扎方式保护,从照片看未保护好。
回复
佛魔
2011年07月08日 11:37:29
20楼

这种情况很正常,我做过N次了,把露出部分割了就可以,以前我问设计的时候也是这样回答的
回复
hubird
2011年07月08日 12:00:09
21楼
一点建议:等钢柱柱脚板安装完成后,柱四周支模,使用与混凝土同标号的高强灌浆料(自密实)进行二次浇注就行,没什么大问题,也不是很棘手。
回复