在用PKPM计算基础过程中,荷载小的柱子下面(独立基础)软件自动生成的基础反而大,请问这是怎么回事。我房子的结构师框架结构,采用的是柱下独基。
在用PKPM计算基础过程中,荷载小的柱子下面(独立基础)软件自动生成的基础反而大,请问这是怎么回事。我房子的结构师框架结构,采用的是柱下独基。
2楼
上传模型吧 我估计是水平荷载大 产生的弯矩偏心大
回复
3楼
读取了SATWE荷载,柱子小的荷载水平剪力和轴力都小,那弯矩也应该不大啊,但是就是做出来的独基截面尺寸很大,不知道是怎么回事,请高手指教。
回复
4楼
你注意看不是边柱、角柱部位?
一定是偏心、弯矩较大
回复
5楼
竖向力太小 大偏心受压 所以很大
回复
6楼
你不上传模型 谁也帮不了你啊
回复
7楼
弯矩比较大,会这样!
回复
8楼
水平力比较大,弯矩大,轴力小所引起的
回复
9楼
我也遇到过同样情况,有可能参数不一样
回复
10楼
尺寸大的可能是角柱,弯矩扭矩大。如果两者弯矩剪力差不多的话,轴力小的压不住,会导致基础上翘。所以只有独立基础加大。靠自重拉住。
回复
11楼
因为弯矩扭矩导致基础上翘。柱子轴力小反而压不住独基。只有加大尺寸靠自重压住,所以导致荷载小的反而尺寸大