【讨论】遇到这样的情况,就应该这样处理吗
crmzqg
crmzqg Lv.5
2011年07月06日 09:51:27
来自于建筑施工
只看楼主

砖混,预制过梁支撑于构造柱上,此时过梁的钢筋应按照锚固长度要求还是取固定的250mm?

砖混,预制过梁支撑于构造柱上,此时过梁的钢筋应按照锚固长度要求还是取固定的250mm?

20110705(003).jpg

免费打赏
l-f-y12193011
2011年07月06日 11:51:44
2楼
构造柱是不能承重的,
回复
wjnzhjh
2011年07月06日 12:17:03
3楼
谁说构造柱不能承重?
构造柱也是钢筋混凝土构件,怎么会一点承重能力都没有呢?
如果构造柱不能承重,那门框柱怎么承受门过梁的荷载呢?
我看图示的做法思路没错。但做法有误——过梁应该现浇,过梁钢筋锚入构造柱35d。
回复
qin.jq
2011年07月06日 16:56:17
4楼
构造柱在理论上是和砌体一起承重的。如果是预制过梁,就满足过梁支座的长度就可以了。
图示情况,改成现浇,是个方法。板凳说的很有道理,现浇的锚固长度,按不同强度等级砼取值。
回复
kongfunevermore
2011年07月06日 17:28:40
5楼
受教了 飘过 砖混接触的少
填充墙是承受荷载,得注意质量啊 现在到处都是砖混出问题
回复
lsg1116
2011年07月06日 19:22:35
6楼
构造柱一般不用来承重结构的啊,
回复
chinaszcool
2011年07月06日 19:31:20
7楼
应该取250mm吧
回复
g03140052
2011年07月06日 22:38:29
8楼
一砖长,按图集就是250就行了,
回复
pengkelaoban
2011年07月06日 23:07:38
9楼
造柱在理论上是和砌体一起承重的。如果是预制过梁,就满足过梁支座的长度就可以了。
图示情况,改成现浇,是个方法。板凳说的很有道理,现浇的锚固长度,按不同强度等级砼取值。
回复
wjzhywab
2011年07月06日 23:22:31
10楼
门口遇柱过梁应改为现浇,你回头看看结构说明应该注明了,劳务队为了省事就拿预置的了事
回复
yusong9999
2011年07月07日 09:01:53
11楼
此过梁应该改为现浇,,过梁与构造柱一起浇捣,过梁钢筋伸入构造柱内,满足锚固就行
回复

相关推荐