设集中空调的二类住宅,走道前室需要设置喷淋系统吗
print1982
print1982 Lv.7
2006年05月23日 17:09:56
只看楼主

请教问题3个1、建筑高度不超过50m,设集中空调的二类高层住宅建筑,走道及前室等部位需要设置喷淋系统吗?2、-1F地下室(设备用房),1-32F纯住宅,是否算普通住宅? 3、 老话题 一类商住楼的住宅部分是否设置喷淋?谢谢大家

请教问题3个

1、建筑高度不超过50m,设集中空调的二类高层住宅建筑,走道及前室等部位需要设置喷淋系统吗?

2、-1F地下室(设备用房),1-32F纯住宅,是否算普通住宅?

3、 老话题 一类商住楼的住宅部分是否设置喷淋?

谢谢大家
免费打赏
print1982
2006年05月25日 16:55:38
2楼
再次谢谢大家
请中手和高手发表看法
回复
yaaaa
2006年05月25日 17:14:14
3楼
个人意见是不用设置。

建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)对设置中央空调系统需要做喷淋的规定没有提到住宅。
建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)第8.7.1条第六款“设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;”

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)只对二类高层公共建筑设置喷淋做了规定,对住宅并没有要求:
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
回复
print1982
2006年05月30日 10:11:42
4楼
先谢谢前面的高手
再请其他高手继续回答第二个和第三个问题
谢谢大家!
回复