最大放电电流和标称放电电流什么区别?

最大放电电流和标称放电电流什么区别?
免费打赏
踏雪
2011年07月06日 09:11:24
2楼
最大放电电流
  对于内部没有放电间隙的电源保护器,该电压值表示最大可允许加在电源保护器两端的工频交流均方根(r.m.s)。在这个电压下,电源保护器必须正常工作,不可出现故障,同时该电压连续加载在电源保护器上,不会改变电源保护器的工作特性。
  最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp和最大放电电流Imax都是表示电涌保护器的通流容量(SPD最大能承受的雷电能量)的技术参数。其中最大放电电流Imax是电压限制型SPD的一个重要参数,采用8/20微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值;最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp是电压开关型SPD的一个重要参数,采用10/350微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值。

标称放电电流
  按8/20us波形试验,通常完成一次完整的动作负载实验需要经受15次In, 1次Imax以及若干次小电流冲击。目前国内测试方式并未按照GB18802.1的标准,只对In测试2次,显然不够;同时某些标准(GB50343)将In规定得离奇的高,导致生产厂商为了满足标准,将参数任意标示,出现了In为80KA的产品(这类产品如果严格按GB18802.1测试,90%都不能通过),所以出现了国内产品参数普遍高于欧美产品参数的现象,我们不得不为国内厂商的“技术超前”而高兴。在国内厂商的示范下,已有部分国外厂商在中国销售的产品参数“中国市场化”了。
  用来划分避雷器等级的、具有8/20波形的雷电冲击电流峰值。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-7-6 09:12 编辑 ]
回复
woheni2010
2011年07月06日 21:20:54
3楼
到底按照哪个来选SPD?????????
回复
louliguo
2012年09月27日 15:40:34
4楼
按标称放电电流来选型
回复
zdx801222
2012年09月27日 16:21:56
6楼



正解!