关于计算负荷电流的计算公式 请教
eagle582
Lv.2
2006年05月23日 14:25:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
I=P/(1.732*380*功率因数) 这个是三相380计算公式单相220 怎么计算?小弟这里求教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
I=P/(1.732*380*功率因数) 这个是三相380计算公式
单相220 怎么计算?
小弟这里求教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
免费打赏
jl.wdy
2006年05月23日 14:45:59
2楼
我也想知道谢谢!
回复
xinyangcai
2006年05月23日 15:06:51
3楼
单相公式是:I=P/(220*功率因数)
回复
eagle582
2006年05月23日 16:41:52
4楼
在请教下::::直流 设备可以按单相220V的计算????????????????????????????????
回复
ihope52
2006年05月24日 15:26:31
5楼
直流:I=P/U,直流中不存在功率因数问题。
回复
eagle582
2006年05月24日 17:33:53
6楼
谢谢各位了!!!
回复
any_ouyang
2006年05月24日 18:30:24
7楼
接在相电压上:I=P/220*COSΦ
接在线电压上:I=P/380*COSΦ
回复
ccuihuili
2006年05月24日 19:04:56
8楼
gigf
回复
anju1111
2006年05月24日 20:18:30
9楼
一般的单相设备都是接相电压,应该用这个公式:I=P/(1.732/3*220*COSΦ)