谷轮COPELAND 3 HP 小冷库制冷效果差,最终解决
antoniomei
antoniomei Lv.3
2011年07月05日 14:37:51
来自于制冷技术
只看楼主

一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。

一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。
在经验情况下去接手维修这一冷库,再次检查化霜电路系统,原因是之前TECNICO 调节了化霜时间设定为8小时化霜一次,在原来6小时设定值,更改回6小时化霜一次,冷库一切正常,风口温度下降到-5度。
免费打赏
aw100
2011年07月06日 17:56:09
2楼
看看负荷是否合适。
在结霜过程中,温度下降很慢。
排除此原因外,在看看其它原因。
多次维修的,需要耐心的排查。
回复
wuyuhu139
2011年07月07日 18:05:20
3楼
超出了个人的知识范围,祝楼主早日解决问题
回复
ephone
2011年07月08日 09:48:51
4楼
化霜时间确实是需要调试设备的时候调整下的。
回复
sdxrlyf
2011年07月10日 17:27:46
5楼

我感觉这个地方很怪啊,高压在0.8左右,低压在1.2-1。6KG,如果是三相的压缩机是不是接反了电啊。问题一个一个的排除。先检查一下是不是电源接反再考虑别的吧。
回复
antoniomei
2011年07月10日 23:25:57
6楼
不可能是接反电,也许你没遇到的问题。
回复
tzgg1358
2011年07月11日 19:50:12
7楼
高压低了。再加氟试试。再不行可能压缩机有问题了。要重新拆解压缩机,把压缩机垫床更换。并检查阀片的磨损。
回复
xingjiyuguang
2011年07月12日 22:32:29
8楼
R12高压 8KG差不多吧
回复

相关推荐