目前,防雷器选型的一个最大误区就是把“通流量(雷电泄放能力)”当作防雷器对设备的保护参数,在IEC 61643-12里有明确的说明(请看标准附录D最后一句话)(在此,就不引用国标了,我们国家也是IEC成员国,标准是跟IEC的):电压保护水平才决定设备有没有得到保护,通流量是”防雷器的“能量承受指标,决定了“防雷器”的预期使用寿命,也就是说,同样通流量大小(比如40kA),不同电压保护水平,一个超过40kA的雷过来,两个防雷器都会坏,但只有电压保护水平低的防雷器才有可能保护到设备。其实大家只要知道防雷器另一个名字:过电压保护器,就知道为什么它的电压保护水平才是决定性参数。

目前,防雷器选型的一个最大误区就是把“通流量(雷电泄放能力)”当作防雷器对设备的保护参数,在IEC 61643-12里有明确的说明(请看标准附录D最后一句话)(在此,就不引用国标了,我们国家也是IEC成员国,标准是跟IEC的):电压保护水平才决定设备有没有得到保护,通流量是”防雷器的“能量承受指标,决定了“防雷器”的预期使用寿命,也就是说,同样通流量大小(比如40kA),不同电压保护水平,一个超过40kA的雷过来,两个防雷器都会坏,但只有电压保护水平低的防雷器才有可能保护到设备。其实大家只要知道防雷器另一个名字:过电压保护器,就知道为什么它的电压保护水平才是决定性参数。

而这个电压保护水平,如何选择才能保护到设备呢?
每种设备都有一个过电压耐受等级,这在IEC 60664-1里有明确规定,分四档,根据设备所处位置(或安装点)、电压等级、单/三相来决定,防雷器的电压保护水平要低于相应设备的过电压耐受能力才能保护到设备,IEC标准要求这个电压保护水平要保留20%的余量,因为防雷器在使用过程中会慢慢老化,比如第I档230/400v三相设备的过电压耐受等级为1.5kV,防雷器的电压保护水平就要<1.5*0.8=1.2kV。

选好了电压保护水平,再来选通流量,根据建筑物所处位置、有无安装外部防雷系统、市电进线方式等,一般主配电处的防雷器要求为B级防雷器泄放10/350us直击雷电流(我们国家标准在这方面有点可笑,GB 50057标准要求10/350us波形,而GB/T 18802标准里只提了8/20us,主要是因为后一标准是防雷企业参与编写的,保护国内MOV行业),按建筑物采取最高防雷等极算(200kV 10/350us),B级处应该能泄放25kA 10/350us(50%通过接地入地,另一半流入室内,所以100 / 4=25kA)雷电流,后面C级和D级,没有标准规定或计算标准,一般根据经验值,用40kA 8/20us(Imax)和10kA 8/20us(Imax)。

除此之外,因为我们往往采用三级防雷保护,即B级主配电,C级分配电,D级设备处,这种保护方式,还要考虑不同级之间的能量协调问题,如果大家留意一下,可以发现,大多数损坏的防雷器都是末端一级,这就是能量协调没有做好,能量协调要根据防雷器结构、电压保护水平和安装距离来定。

在这里,我推荐一个公司的产品,德国Leutron的B级防雷器可以做到25kA 10/350us雷电泄放能力,而电压保护水平做到1kV以下,保护余量充份,很容易实现能量协调,而且没有任何辅助放电电路,暂态过电压(TOV)耐受能力强,保证了性能的稳定,非常适用于小空间机房保护,主配电安装等。

有兴趣的朋友,可以一起交流。


[ 本帖最后由 breadf 于 2011-7-11 17:31 编辑 ]
e2834ce7bdbe80e2c128.pdf
4.0 MB
立即下载
shine3322
2011年07月05日 15:21:51
2楼
回复
fyh866
2011年07月05日 16:07:15
3楼
回复
ccccyq
2011年07月05日 16:21:46
4楼
的确,平时很易忽略这个问题
回复
yygywffg12345
2012年09月06日 14:08:01
5楼
选好了电压保护水平,再来选通流量
就这句话说明你是个外行,防雷器四个主参数相互牵制,单独考虑其中一两个都是错误的,
还有你推荐的那款B级,根本过不了型式测试