《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中P16说明,电源处设备耐冲击过电压为6kv,配电线路为4kv,而spd样本中第1级Up一般都为2kv。Up为何比设备耐冲击电压小很多,只是裕量的问题吗?
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中P16说明,电源处设备耐冲击过电压为6kv,配电线路为4kv,而spd样本中第1级Up一般都为2kv。
Up为何比设备耐冲击电压小很多,只是裕量的问题吗?
免费打赏
peca
2005年10月26日 20:12:34
2楼
想一下,如果两者一样会出现什么后果
雷电流是疏散了,但是设备也烧坏了.