最近做一个桩基础的设计,在计算承台的配钢筋的时候由于承台高度取得比较大,最后算出来的配筋率只有0.19%不知道承台的配筋要像梁那样必须满足最小配筋率的要求啊?

最近做一个桩基础的设计,在计算承台的配钢筋的时候由于承台高度取得比较大,最后算出来的配筋率只有0.19%不知道承台的配筋要像梁那样必须满足最小配筋率的要求啊?
免费打赏
zhanghong789
2006年05月23日 16:41:02
2楼
需要,不低于0.15%.
回复
hdy1982
2006年05月23日 17:01:56
3楼
承台可以直接参照图集的~
哈哈~
回复
lmawq
2006年05月24日 14:09:21
4楼
谢谢谢谢