关于染料厂废水调试问题
luzi010721
luzi010721 Lv.4
2006年05月23日 10:55:19
只看楼主

6000方/天的印染废水,采用“调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+氧化沟+二沉池”的处理工艺,厌氧池体积5600方,启动时需投多少污泥?氧化沟体积5420方,启动时需投多少污泥?

6000方/天的印染废水,采用“调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+氧化沟+二沉池”的处理工艺,厌氧池体积5600方,启动时需投多少污泥?氧化沟体积5420方,启动时需投多少污泥?
免费打赏
luzi010721
2006年05月25日 11:12:54
2楼
怎么久没人理睬呢!做过调试的朋友们,给点意见嘛!
回复
shibenwei
2006年05月29日 14:56:16
3楼
投加15吨左右就可以了。我调试过一个相关的污水处理工程,应该没有问题的。
回复
xsh116
2006年05月29日 19:37:37
4楼
厌氧接种污泥体积(含水80%)占厌氧池有效体积30%至60%,好氧池3-5%
回复
luzi010721
2006年06月02日 10:30:23
5楼

那具体算成重量怎么算?
回复
stewens
2006年06月02日 12:05:03
6楼
我也在准备做一个6000吨的印染废水,是个改造工程,没有初沉.这又怎么计算?
回复
luzi010721
2006年06月26日 15:47:21
7楼
没人来指点一下吗?
回复
weiruiao05
2006年10月20日 10:13:51
8楼
根据单元容积算,不少于1000MG/L
回复

相关推荐

APP内打开