关于周期
kelkel
kelkel Lv.2
2006年05月23日 10:52:51
只看楼主

一个13层的框架结构,布置了少量的剪力墙以下是satwe计算的周期振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.3786 111.32 0.99 ( 0.13+0.86 ) 0.01 2 2.2804 24.40 0.69 ( 0.57+0.12 ) 0.31 3 2.1183 15.53 0.32 ( 0.30+0.03 ) 0.68 4 0.6789 118.35 0.79 ( 0.18+0.61 ) 0.21

一个13层的框架结构,布置了少量的剪力墙
以下是satwe计算的周期
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3786 111.32 0.99 ( 0.13+0.86 ) 0.01
2 2.2804 24.40 0.69 ( 0.57+0.12 ) 0.31
3 2.1183 15.53 0.32 ( 0.30+0.03 ) 0.68
4 0.6789 118.35 0.79 ( 0.18+0.61 ) 0.21
5 0.6677 68.83 0.40 ( 0.05+0.35 ) 0.60
6 0.5938 14.36 0.82 ( 0.77+0.05 ) 0.18
7 0.3715 169.90 0.12 ( 0.10+0.02 ) 0.88
8 0.3571 102.61 0.98 ( 0.05+0.93 ) 0.02
9 0.3065 14.84 0.92 ( 0.86+0.06 ) 0.08
10 0.2372 2.85 0.10 ( 0.08+0.02 ) 0.90
11 0.2203 104.24 0.99 ( 0.06+0.93 ) 0.01
12 0.1926 15.45 0.93 ( 0.87+0.07 ) 0.07
13 0.1702 160.57 0.15 ( 0.10+0.05 ) 0.85
14 0.1555 101.86 0.95 ( 0.04+0.91 ) 0.05
15 0.1404 14.15 0.92 ( 0.85+0.07 ) 0.08

结构位移都满足要求,剪重比也满足要求,而且刚心和质心的位置也比较重合,
为什么前三个振型的周期这么大啊?
免费打赏
originally-h
2006年05月23日 23:18:03
2楼
说明你的侧向刚度偏小了。

再问楼主一句,13层的框架结构难道你不加剪力墙吗?
回复
lgyhk
2006年05月24日 10:55:54
3楼
周期比刚刚好.剪力墙太少了.应该在周边再布置点剪力墙.
回复
kelkel
2006年05月24日 11:26:09
4楼
50.4米,建筑有要求。
剪力墙加了一些,但是不多
回复

相关推荐

APP内打开