怎么判断电容的好坏
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年07月04日 22:30:06
只看楼主

有一组电容,20千乏/个,共8个,用于GGD补偿柜,05年生产投入运行,09年退出后就未再投,目测无鼓肚现象,不知现在能否重新投入运行?或者用什么方法能够检测单个电容?请各位赐教,谢谢!

有一组电容,20千乏/个,共8个,用于GGD补偿柜,05年生产投入运行,09年退出后就未再投,目测无鼓肚现象,不知现在能否重新投入运行?或者用什么方法能够检测单个电容?
请各位赐教,谢谢!
免费打赏
xdetect
2011年07月04日 23:56:01
2楼
1、测一下有无短路。
2、摇一下对外壳绝缘。
3、20千乏的电容额定电流约28A左右,如有这么大容量的调压设备可从低到高的加电。
4、如没有可经保护装置加电一试。
5、注意安全。
回复
hsa8
2011年07月05日 12:32:34
3楼
这个一般不会有什么问题,卫生做好,绝缘检查一下,保护装置检查好就没事的。
回复
wangchao19830416
2011年07月05日 13:30:45
4楼
买块电容表,实测电容值!注意此时不得带电!
回复
yaoguizhong213
2011年07月05日 21:16:11
5楼
赞沙发,
一定注意安全。
记得一定放电,电容器可不是闹着玩的。测绝缘、打耐压,都很危险。试验装置的接线、接地、屏蔽都很重要。
回复
yfqqfyh
2011年07月06日 21:44:55
6楼
用电容表测量,不过所测方法数据需换算一下
回复
dylan3940
2011年07月06日 21:47:14
7楼
沙发说的不错~~~~~~~