UPS不间断电源电池延时计算方法及延时配置表格
傻傻的弓箭
2021年12月16日 15:50:26
只看楼主

UPS电池配置按公式计算的话,相当的麻烦,在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时间、需快速、粗略地给出相关电池的配置。而ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。 一、UPS电源简单计算方法 对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。

UPS电池配置按公式计算的话,相当的麻烦,在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时间、需快速、粗略地给出相关电池的配置。而ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。


一、UPS电源简单计算方法

对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。

使用时按下列公式计算:

所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数


举例一:

例如:对于109Ah?块/kVA设计UPS电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。


则所需电池容量为(60min):
120kVA×109Ah?块/kVA=13080Ah?块,

13080Ah?块/32块=409(Ah),

即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。

注意: 实际后备时间不足与60min接近。


如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。

注意: 33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。


如果要求后备时间为30min时:

109×120=13080Ah?块

13080/32=409Ah,409/2=205Ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。见表1,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。


注意: 实际后备时间超过30min(超出一点)。




如果要求后备时间20min时:

则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。

注意: 实际后备时间超过20min(超出一点)。

其它情况,以此类推。

举列二:

2、对于126Ah?块/kVA电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,

如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。

计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。


 例如:前例的后备时间是3h:

则126×120=15120Ah?块,

13080/32=472Ah,472×3=1417Ah;

还需除一个修正系数,1417/1.25=1131Ah。


则需要配置即可选12V、300Ah电池4组(32块/组)。


按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。

一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。


以上是快捷的粗算,不是特别精确。要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。

二、UPS电源延时配置表

关于上面的计算,虽然也比较简单,但是需要计算一两分钟,那么有没有更简单的方法,更简单的话就是直接看配置表了。

以下各系列机器所配置的蓄电池容量,是按照“电流法”进行配置,仅做参考!

采用电池临界点电压计算,计算结果与实际比较接近,这里面例出了大部分常用的配置表。


免费打赏
放水发电
2021年12月17日 07:43:48
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开